Ai nevoie de raspunsuri la intrebarile tale? Incurajam oamenii sa impartaseasca si sa creasca cunostintele celoralalti. In aceasta sectiune oricine poate sa scrie o intrebare despre orice subiect, sa citeasca raspunsuri de calitate, personalizate si relevante si sa-si impartaseasca propriile pareri cu ceilalti.
  1. Claudiu
  2. Siguranta & Protectie
  3. Miercuri, 31 Iulie 2019
  4.  Aboneaza-te prin email
Într-un spațiu comercial de 50 mp câte stingătoare trebuie să am?
Evalueaza aceasta postare:
Comentarii
Nu au fost adaugate comentarii.
Raspuns acceptat
Dana Gelea
Administrator Firma
Raspuns acceptat In asteptarea moderarii
1
Voturi
Anuleaza
Numărul minim de stingătoare pe suprafața desfășurată este de 1 buc./200 mp pentru:
- comerț alimentar și ne alimentar;
- magazine generale;
- alimentație publică;
- spații și încăperi destinate serviciilor.
În spațiile pentru comerț care au suprafața sub 200 mp se asigură dotarea cu cel puțin 2 stingătoare de
incendiu respectând recomandările:
a) maximum 20 m față de cele mai importante focare de incendiu din clasele B și A (haine, hârtie, lemn, uleiuri. vopseluri, etc.;
b) maximum 1,4 m înălțime față de pardoseală.